Instrumentu panelis, vadiņi, utt. utt.
19. Decembris 2008, 14:08
Ja 3 fāzu elektromotoram atslēdz masu, bet pienāk 3 fāzes pastāvīgi, tad tas ir kaitīgi/nepieļaujami vai arī tas nav svarīgi?
19. Decembris 2008, 14:09
vai tad šis bez masas iet?
19. Decembris 2008, 14:10
Neies, bet vai tā var darīt?
19. Decembris 2008, 14:12
nu bet tak neies?
19. Decembris 2008, 14:13
Nu neies!
19. Decembris 2008, 14:13
un kāpēc Tu jautā?
19. Decembris 2008, 14:13
Ja kaut kas būs ne tā, tad Bra4 būs vainīgs!
19. Decembris 2008, 14:14
[user]311291|baigais|[/user]Ja kaut kas būs ne tā, tad Bra4 būs vainīgs!

tak nečakarē bobi. slēdz kā vajag un pumpē savu kompresora resīveri
19. Decembris 2008, 14:23
Izrādās, ka kompresors strādāja bez zemējuma... biju domājis, ka bez 3 fāzes!
Līdz ar to viņam po vai ir zemējums!
19. Decembris 2008, 14:25
[user]311291|baigais|[/user]Izrādās, ka kompresors strādāja bez zemējuma... biju domājis, ka bez 3 fāzes!
Līdz ar to viņam po vai ir zemējums!
pieliec zemējumu un aidā. tik nesaprotu, nafig tev 3 fāzu motors?! Tev tas resīveris naftas cisternas izmēros?